Die Fensterbank wurde mangelhaft geplant und ausgeführt. Weder technisch noch praktisch wurde die Dichtheit dieses Details korrekt berücksichtigt. Insbesondere wurde die zweiteilige Fensterbank nicht wasserdicht an das Sichtmauerwerk angeschlossen.
Problematik:
Durch die fehlende Abdichtung der wasserführenden Schicht unter der Fensterbank kann Regenwasser ins Mauerwerk eindringen. Dieses ist jedoch nur auf Kondenswasser ausgelegt. Infolgedessen kann das Wasser möglicherweise über die Storenkästen wieder austreten und Schäden verursachen.
Mögliche Schäden:
- Der Storenmotor ist nicht für den Kontakt mit Wasser ausgelegt.
- Es kann zu Ausblühungen am Sturz kommen.
- Das Fenster wird nicht nur Kondenswasser, sondern auch eindringendem Regenwasser ausgesetzt, wofür es nicht konzipiert ist.
Maßnahmenvorschläge:
- Fensterbänke müssen von Beginn an technisch korrekt geplant werden (siehe Abbildung).
- Offene Stellen im Mauerwerk sollten frühzeitig erkannt und gemeldet werden.
- Eine technische Prüfung der Details auf korrekte Ausführung ist essenziell, um spätere Schäden zu vermeiden.